车库遥控设定 (施普雷特)* E [5 N& z# }. S
# ^2 A! s' p; E$ U, r+ V接通电源* L( Z7 m# F; V! H" S$ X% ]2 Q# b( J
注意: 安装及布线时必须依照建筑施工标准及电气准则进行,电源必须接到有接地的插座上,禁止去掉电源线上的接地引线。
; T* z6 v4 p8 Z) p) {打开白色灯罩,找到如图八的接线板,本机所有的控制参数调节及接线工作均在此完成,检查各项接线正确无误后,接通电源,LED数码管闪烁显示SP, 表示开门机当前处在待机状态, 可正常运行或进行调试.按下P键并保持, 约3秒钟后LED数码管将闪烁显示1, 此时松开按键, 可进入一级设置, 如继续保持按键按下6秒钟, LED数码管将闪烁显示2, 此时松开按键, 可进入二级设置, 在调试过程中, 按P键可保存当前设置值, 并自动进入下一项设置,如果不需要修改当前设置,可直接按P键, 进入下一项设置。2 B) A3 I; [# N* V& N* I3 f' L
第一级设置
3 b8 a9 a9 c) B; b在待机状态下, 按下P键并保持约3秒, 当LED数码管闪烁显示1时, 松开按键。
0 n+ |* g" Z R8 {进入第一级设置:
/ A" A9 R( l: a" s) aA. 开门行程设置: LED数码管闪烁显示OL, 按 +或- 键, 将门体运行到全开位置, 然后按P键确认.
0 h3 N8 a- ?, [. T0 p% z" t+ YB. 关门行程设置: LED数码管闪烁显示CL, 按 +或- 键, 将门体运行到全开位置, 然后按P键确认.! w5 d0 P. i4 p+ K9 a3 A7 p+ s
注意:在等行设置过程中,如果在开门运行时自动停止,或在关门运行时自动停止并反向运行,请先在第二级设置中增大开,关门负载力,然后再重新设置开,关门行程配置。# X2 s. S; m0 h) V- r" v6 Q
C. 开门力量自动检测:LED数码管闪烁显示OF,按下“+”键,门体向开门方向运行,当运行至全开启位置后,自动停止运行,保存开门负载力,并自动进入下一项设置:0 n( B1 m q' E0 S; A) F
D. 关门力量自动检测:LED数码管闪烁显示CF ,按一下“一”键,门体向关门方向运行,当运行至全关闭位置后,将自动停止运行,保存关门负载力,并自动进入下一项设置:$ I/ s! t( A5 W: \1 c
E. 发射机学习或删除:LED数码管闪烁显示LE ,$ `' Q+ U- E; h5 W1 ~% y* X- @4 w0 h, z; C
1, 发射机学习:按 + 键, LED数码管闪烁显示 L ,然后按发射机按键二次, LED数码管快速闪烁2秒, 表示学习成功, 再次按 + 键, 可继续学习下一个发射机, (最多可学习24只)。 ]. `1 X' S0 }3 ]1 z# Q
2, 发射机删除: 按一下 -- 键并保持5秒后, LED数码管快速闪烁显示E , 松开按键, 所有发射机被删除,操作完成后, 按 P 键退出设置状态。5 {1 H! Y, [4 T$ E3 W* J$ e6 T
第二级设置9 H& T" M" S- T5 q9 T7 O
第二级设置 仅在需要时才进行设置,一般情况下右保持出厂设置,在待机状态下, 按下 P 键约 3 钞钟, LED数码管闪烁显示 1 , 继续保持按键约 6 秒钟,直至LED数码闪烁显示 2 , 松开按键, 即进入第二级设置。
) Q$ {/ E) F' }9 a3 C0 JA, 开门负载力设置, LED数码管交替显示OF和当前设置值, 设置范围0-99, 数值越大表示负载力越大, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。
7 x x5 Z$ |1 I5 o& b- _8 H/ OB, 关门负载力设置, LED数码管交替显示CF和当前设置值, 设置范围0-99,数值越大表示负载力越大, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。
1 ]+ Q" o( Q) pC, 光电开关设置, LED数码管交替显示PH和当前设置值1表示使用光电开关, 0表示不使用光电开关, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。8 v: R# U/ Z' D7 \/ P- u
D, 自动关门时间设置, LED数码管交替显示AC和当前设置值, 设置范围1-99, X15秒之间 如设置为0表示禁止使用自动关门, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。
, d0 F( J/ w9 TF, 报警输出时间设置:LED数码管交替显示AL和当前设置值, 设置时间0-99之间, 如设置为0表示禁止报警输出,按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。
/ b6 `+ d1 R! Z9 b恢复出厂设置: 负载力设置, LED数码管交替显示DF 和当前设置值 0 . 1 表示恢复出厂设置, 0表示不恢复出厂设置, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认,退出设置伏态。9 e' T" z, t7 m; u0 S+ v
故障代码说明4 N4 l/ _# k1 _2 m( K/ }
A, LED数码管闪烁显示“E1”表示行程设置错误;" C" `& g' K' [3 B
B, LED数码管闪烁显示“E2”表示开门或关门力量过载;
1 f% g& v" X' i( F a: uC, LED数码管闪烁显示“E3”表示光电开关故障;
$ ]; W' k3 x0 {9 \6 {! X g5 bD, LED数码管闪烁显示“E1”表示发射机学习错误; |