车库遥控设定 (施普雷特)9 ]+ O$ |( ]; u9 C. \
5 \6 |% T9 i2 R! {+ O: T* d- k$ n' s接通电源
@1 ]; L2 c& x; [: x$ I2 }注意: 安装及布线时必须依照建筑施工标准及电气准则进行,电源必须接到有接地的插座上,禁止去掉电源线上的接地引线。. ^4 j6 h5 F) x
打开白色灯罩,找到如图八的接线板,本机所有的控制参数调节及接线工作均在此完成,检查各项接线正确无误后,接通电源,LED数码管闪烁显示SP, 表示开门机当前处在待机状态, 可正常运行或进行调试.按下P键并保持, 约3秒钟后LED数码管将闪烁显示1, 此时松开按键, 可进入一级设置, 如继续保持按键按下6秒钟, LED数码管将闪烁显示2, 此时松开按键, 可进入二级设置, 在调试过程中, 按P键可保存当前设置值, 并自动进入下一项设置,如果不需要修改当前设置,可直接按P键, 进入下一项设置。' C* N0 ?5 R( o* ]2 e2 A. M6 V6 P3 Y
第一级设置
* S- N: h9 A6 j9 E在待机状态下, 按下P键并保持约3秒, 当LED数码管闪烁显示1时, 松开按键。3 e' N! H5 Q* k1 U) B: C# z
进入第一级设置:
0 d+ ^: d( y) q* d3 AA. 开门行程设置: LED数码管闪烁显示OL, 按 +或- 键, 将门体运行到全开位置, 然后按P键确认.
+ n& d/ N6 d( V; k6 CB. 关门行程设置: LED数码管闪烁显示CL, 按 +或- 键, 将门体运行到全开位置, 然后按P键确认.# v7 O! I$ Z& L; b
注意:在等行设置过程中,如果在开门运行时自动停止,或在关门运行时自动停止并反向运行,请先在第二级设置中增大开,关门负载力,然后再重新设置开,关门行程配置。3 p. K$ } q3 I- i8 L$ ~. x
C. 开门力量自动检测:LED数码管闪烁显示OF,按下“+”键,门体向开门方向运行,当运行至全开启位置后,自动停止运行,保存开门负载力,并自动进入下一项设置:
% m# p8 {' t8 P' kD. 关门力量自动检测:LED数码管闪烁显示CF ,按一下“一”键,门体向关门方向运行,当运行至全关闭位置后,将自动停止运行,保存关门负载力,并自动进入下一项设置:0 @0 ]3 W$ e5 }9 ~# |0 X
E. 发射机学习或删除:LED数码管闪烁显示LE ,
: M1 m# n) }1 o+ _1, 发射机学习:按 + 键, LED数码管闪烁显示 L ,然后按发射机按键二次, LED数码管快速闪烁2秒, 表示学习成功, 再次按 + 键, 可继续学习下一个发射机, (最多可学习24只)。& H9 u/ v) T( L$ `+ \
2, 发射机删除: 按一下 -- 键并保持5秒后, LED数码管快速闪烁显示E , 松开按键, 所有发射机被删除,操作完成后, 按 P 键退出设置状态。" ]7 x; z9 X- B, \+ h; v
第二级设置
+ I5 Y, H: |' e, S3 k第二级设置 仅在需要时才进行设置,一般情况下右保持出厂设置,在待机状态下, 按下 P 键约 3 钞钟, LED数码管闪烁显示 1 , 继续保持按键约 6 秒钟,直至LED数码闪烁显示 2 , 松开按键, 即进入第二级设置。
4 a# D$ b9 ^2 \5 AA, 开门负载力设置, LED数码管交替显示OF和当前设置值, 设置范围0-99, 数值越大表示负载力越大, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。4 |3 ~: d7 E8 @4 O5 U5 M t
B, 关门负载力设置, LED数码管交替显示CF和当前设置值, 设置范围0-99,数值越大表示负载力越大, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。
- q1 D: v1 P1 U. ?# [. JC, 光电开关设置, LED数码管交替显示PH和当前设置值1表示使用光电开关, 0表示不使用光电开关, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。$ E4 V: v9 |# Q" Y: E9 H+ Z7 G
D, 自动关门时间设置, LED数码管交替显示AC和当前设置值, 设置范围1-99, X15秒之间 如设置为0表示禁止使用自动关门, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。7 h6 d) W" U5 |0 `
F, 报警输出时间设置:LED数码管交替显示AL和当前设置值, 设置时间0-99之间, 如设置为0表示禁止报警输出,按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。" N" I$ o) K+ O: J
恢复出厂设置: 负载力设置, LED数码管交替显示DF 和当前设置值 0 . 1 表示恢复出厂设置, 0表示不恢复出厂设置, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认,退出设置伏态。
0 G8 b4 ]. L% ^- D" `4 s1 w9 K故障代码说明4 ] E7 g1 ?) c
A, LED数码管闪烁显示“E1”表示行程设置错误;# d! i! ?1 N7 P- N$ X; U- n+ D
B, LED数码管闪烁显示“E2”表示开门或关门力量过载;9 H& n# ^2 {& D: k" N
C, LED数码管闪烁显示“E3”表示光电开关故障;! R5 n. ]3 |3 L1 F7 J* P7 S
D, LED数码管闪烁显示“E1”表示发射机学习错误; |