返回顶部

[问题求助] 博达BODA翻板门控制器,行程怎么调的,谢谢

  [复制链接]
duwanquan 显示全部楼层 发表于 2020-8-31 10:11:35 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 来自: 山东
本帖最后由 duwanquan 于 2020-8-31 16:54 编辑
8 h9 u* O1 q9 W  F" R9 O3 t$ `0 a6 R" ]  _  U
客户自己给按乱了,搞了半天只能调到按住遥控按键才动,不按就停,就KD生成再学习的遥控器,里面板子上是有一个学习键,外面壳子一个P键带一个红灯一个绿灯,再有两个上下键+ }7 P3 \3 ^- y  m, v4 o/ \
& t' f; n. n7 c: t2 F- h$ P; R
找到一个设置方法,没设置成功,通电后红灯常亮,按P键3秒后红灯灭绿灯慢闪,调整门到开门位置按P键保存,然后绿灯快闪后熄灭,红灯慢闪,再调整门到关门位置,按P键保存,红灯快闪后常亮,门自动运行开关一周。问题来了,运行完一周到关门到底竟然又开门了。然后试遥控,按一下关门到底就自动又开门了,所以关不上门。请教大师们见过吗,怎么调呢,谢谢( y$ W* V! I) [" F

. Q) J/ K4 L1 _+ y- ~
: M. Y# x# w1 j+ N) @7 F5 D5 s' U( L8 V% E/ n9 f. }' \1 k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为锁艺人

x

精彩评论6

我就是杨子 来自手机 显示全部楼层 发表于 2020-8-31 11:33:22 来自: 河北石家庄
回复 支持 反对

使用道具 举报

duwanquan 显示全部楼层 发表于 2020-8-31 16:53:50 来自: 陕西
现在是遥控凑合这可以用了,就是关门到底的时候要再按下遥控器,不然会自动打开门,设置办法跟上面查到的不太一样,查到说开机状态灯常亮那就是红灯,可是按完3秒红灯灭了绿灯慢闪。8 m) n' [# Y( f) \! L8 i5 v4 M
怀疑是遇阻反弹,把关门力度已经调到最大4档了,求大师指教,谢谢。
& i; f$ d, I* U- h. h1 r2 {$ A
回复 支持 反对

使用道具 举报

百事合意 来自手机 显示全部楼层 发表于 2020-8-31 18:57:10 来自: 中国
没见过高科技的呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

葫芦岛小辉开锁 来自手机 显示全部楼层 发表于 2020-9-1 20:43:44 来自: 辽宁
这是对码的方法,看看能不能帮到你9 f! X) o+ S# y4 M7 G

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为锁艺人

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

duwanquan 显示全部楼层 发表于 2020-9-5 20:39:25 来自: 河北邢台
换板子了了,谢谢老铁
回复 支持 反对

使用道具 举报

许仁电子安防 来自手机 显示全部楼层 发表于 2020-10-13 23:07:57 来自: 山东青岛
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册成为锁艺人