联动门维修实例
接某银行电话,口述联动门突然失灵且无电源指示,问询是否跳闸,答复供电电路正常。按常规推理此故障有如下几点:1、银行内控制联动门电路通门无电,为控制器电源问题,查12V输有无出,2、12V输出如正常,查后级电路板给按键控制器和电锁供电有无输出,如有,电锁损坏或按键控制接线问题,3、电源开关管遇电压浪涌保护。现场顺机房电路查起后发现为浪涌保护,检修后故障恢复。