中华锁艺人
标题:
关于振威楼宇对讲门故障问题
[打印本页]
作者:
法行天下
时间:
2013-2-19 18:22
标题:
关于振威楼宇对讲门故障问题
本帖最后由 法行天下 于 2013-2-20 16:20 编辑
$ A K" t3 n: K; Q. x1 Q
8 y, i: D8 T/ K6 e) ]; W
[attach]33828[/attach][attach]33829[/attach][attach]33830[/attach]
( m o( \5 o" Y
有一幢楼三个单元其中一三单元没有反应,所有住户都无法使用。打开电源盒在电池部分并联十二伏电池主机没有反应,拆开主机在主机正负接线柱直接接十二伏电池,主机无反应这是什么原因?二单元402 和502可以接听无法受话,子机是两线的这是什么原因?主机是振威WL-02HB,希望各位师傅帮忙指点迷津
2 h- l) z! O! q- T8 v6 [
今天联系了安装该门禁的经销商,他那儿所有配件齐全,改天我一并拿了挨个检查试验,有不懂的地方再来向各位师傅请教
作者:
符氏锁业
时间:
2013-2-19 18:50
{:soso_e132:}
作者:
法行天下
时间:
2013-2-19 18:54
我看了103的子机里面。子机接了2个线。其他的主线全部是线头。没有看到通往其他住户的主线。主线一般在哪里
作者:
阿水网络
时间:
2013-2-19 19:01
{:soso_e151:}
作者:
法行天下
时间:
2013-2-19 19:07
也许有不详细的地方。我明天再去一下。再发
作者:
天边云
时间:
2013-2-19 19:15
本帖最后由 天边云 于 2013-2-19 19:18 编辑
% J2 F3 K; x- Q0 f
& n# F* S4 M- M$ Z/ {: l
只听说过有厦门振威 2线应该是w02ne系列 系统中有一户可以上下通话 开锁 振铃 证明主板是好的 你的问题应该出在线路上
作者:
鎖_哥
时间:
2013-2-19 20:08
学习中{:soso_e100:}
作者:
wr13992213811
时间:
2013-2-19 20:49
{:soso_e113:}
作者:
liguangjiu
时间:
2013-2-19 21:11
{:soso_e128:}
作者:
xb47
时间:
2013-2-19 21:31
{:soso_e132:}
作者:
鑫发开锁
时间:
2013-2-19 21:41
只要有一户好用就说明主机没问题。
作者:
张威
时间:
2013-2-19 22:11
学习学习
作者:
艳阳天
时间:
2013-2-19 22:32
学习学习
) V# e8 i t# \% E- I
作者:
泸州万事通
时间:
2013-2-20 01:10
两线制的属于编码式主机毫无疑问,同楼上说的一样只要有一户是正常的就说明主机没问题,,第一排查三根主线,第二检查各层的层间器有无开路和损坏,再逐户检查分机,分机故障十有八九是挂机开关造成的谨记以免走弯路。总的来说楼主描述不是很清楚不好做过多解答
作者:
石河子老田
时间:
2013-2-20 02:19
{:soso_e197:}
作者:
高师锁行
时间:
2013-2-20 08:06
楼上说的是,分机有问题{:soso_e100:}
作者:
尐尐孑孑
时间:
2013-2-20 08:23
{:soso_e163:}
作者:
锁头帮
时间:
2013-2-20 09:38
学习学习!{:soso_e183:}
作者:
心随锁动@
时间:
2013-2-20 12:27
看主板应该是厦门振威牌的,2单元两户不受话有可能是分机受话器坏了,或者是挂机键没有弹出,1至3单元没有反应 不应该是电源有问题 主板内的LED灯亮就说明电源有电 应该检查墙体主线
作者:
锁匙专家
时间:
2013-2-20 15:33
学习中!{:soso_e100:}
作者:
法行天下
时间:
2013-2-20 16:23
泸州万事通 发表于 2013-2-20 01:10
/ q7 q+ W& a2 s
两线制的属于编码式主机毫无疑问,同楼上说的一样只要有一户是正常的就说明主机没问题,,第一排查三根主线 ...
: D T1 n7 W5 F0 Q- t7 s& G
谢谢,先按这个检查一下。
作者:
新疆博乐锁匠
时间:
2018-3-19 06:47
楼主工作很认真,值得表扬!
作者:
sgbblzl
时间:
2021-5-23 17:02
学习学习